Тема: Вопрос по ИБП | Сообщество HL-HEV |Все для Half-Life 1
Вход/ Регистрация

Главная Форумы Болтоголия 😃 Вопрос по ИБП

В этой теме 2 ответа, 3 участника, последнее обновление  kisstrawberry 3 нед., 1 день назад.

  • Автор
    Сообщения
  • #83976

    fralisenok
    Участник
    • Offline

    • My Achievements

      Новичок Icon

    Всем привет! Форумчане которые в теме подскажите..
    Ситуация в следующим ..есть 2 видерегистратора и 3 холодильных промышленых ларя… На объекте часто выключают свет…И нужен какой то резерв .. бывают ли бесперебойники на 5-8 часов автономной работы? Или что делать в такой случае?

  • #83977

    exsize
    Участник
    • Offline

    • My Achievements

      Новичок Icon

    Бесперебойники бывают любые))
    Как правило, качественные аппараты не изготавливаются в одном корпусе бесперебойник+аккумулятор. Лучше покупать аппарат со значительным запасом по мощности. Так же и АКБ. Они даже топовых брендов, достаточно быстро теряют ёмкость и уже через 2-3 года их может начать не хватать на запланированное время автономной работы.
    Так же лучше покупать Он-лайн бесперебойник. Он выравневает сетевое напряжение, и переход с сети на АКБ

  • #83979

    kisstrawberry
    Участник
    • Offline

    • My Achievements

      Новичок Icon

    Привет! Да, такие бесперебойники существуют, но это будет не обычная коробочка, а целая система. Стандартные ИБП рассчитаны на 5-15 минут, для 5-8 часов нужен онлайн-ИБП (On-line) или гибридный инвертор с возможностью подключения внешних аккумуляторных батарей. Именно такие системы обеспечивают стабильные 220В и чистую синусоиду, что критически важно для компрессоров.
    С твоими 3 ларями главная проблема — пусковые токи. В момент запуска каждый компрессор «кушает» в 5-7 раз больше номинальной мощности. Если рабочий ток ларя ~500 Вт, то при пуске он выдает 2,5-3,5 кВт. Нужен ИБП с запасом по перегрузочной способности, иначе он уйдет в защиту в момент включения.
    Примерный расчет: суммарная рабочая мощность (лари + регистраторы) — ориентировочно 2,5-3 кВт. Умножаем на коэффициент 1,3 и на пусковые токи. Безопасный минимум — 5 кВт. При такой нагрузке для 6 часов работы потребуется аккумуляторный блок на ~15 кВт·ч (например, 6-8 штук AGM на 200 Ач или литий). КПД онлайн-систем — около 90%.
    По деньгам выйдет, конечно, заметно дороже обычного ИБП. Но для такой задачи, например, стоит глянуть оборудование российской компании Мicroart — у них есть как раз онлайн-ИБП и гибридные инверторы, которые умеют работать с мощными потребителями в течение долгого времени.
    Совет: сразу считай бюджет не только на инвертор, но и на банк аккумуляторов (это будет самая дорогая часть системы). И обязательно сделай хорошее охлаждение в стойке — при длительной работе системы греются серьезно.

Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.